高压电机水阻柜起动后烧高压保险是怎么回事?

作者:admin点击:1295 次发布时间:2019-12-23 12:36:58

高压电机水阻柜起动后烧高压保险是怎么回事?

         高压电机水阻柜是现代企业大型高压交流电动机软起利器!在现代工业中应用广泛,为中国近代企业有不可磨灭的功勋!兆复安电气是中国软起动生产之乡--湖北襄阳地区一家具有多年生产与销售电气设备的生产制造公司,其中高压鼠笼电机水阻柜是我公司多年生产制造,技术成熟,性价比高产品质量过硬的明星产品。高压电机水阻柜起动后烧高压保险是怎么回事?       
       以前有个山东客户向我公司咨询:在他的企业中有一台高压水阻柜有2年没有使用,期间也没有加过水阻柜专用电解粉,现在由于企业需求,这台停机待用的主机设备要再次运行,在电机起动前也检查过高压水阻柜,水阻柜中液位未有异常报警,因此也未加干净水进行补充,重新上电水阻柜面板显示正常。当电机起动后,水阻柜投入,电动机能正常旋转起动,当听到水阻柜内高压真空接触器切换旁路运行,突然高压失电,经检查是前一级保护高压保险熔断。用户就问我,设备之前都是好好的工作,咋这次高压电机水阻柜动后烧高压保险是怎么回事
         根据客户的描述,我们公司客服工程师给予客户分析解答:高压电机水阻柜是在笼型电机的定子回路中串入三相液体电阻,液阻随电动机的起动而自动接入,阻值在预定的

高压电机水阻柜电解粉

时间内无级减小,接近于零时自动切除,从而使电机的端电压逐步增加,平滑无冲击软起动,起动过程对电网无冲击干扰,无谐波污染。由于客户的高压水阻柜2年未使用,水阻柜电液箱中可能有部分粉尘进入,电液箱里面水电阻溶液中溶解的电解粉会因粉尘或长时间静止状态保存,部分电解粉会随粉尘沉底结垢,导致水电阻溶液的电解粉浓度降低,电解粉浓度降低直接造成液体电阻阻值增大;再者,客户的主机设备停止两年不运行,机械部分肯定会有卡滞阻力增大,无形中加大了电机起动负荷,由于水阻柜液体电阻阻值增大,电机初始起动电流会减小,电机初始起动力矩小,电机起动加速慢,当水阻柜极板运行到下限位时,水阻柜高压真空接触器切换,液阻自动退出,电机全压运行,而此时的电机转速还接近额定转速,电机还未真正起动完成,在切换一瞬间,电机电流陡增,导致前一级保护高压保险快速熔断。

高压电机水阻柜

        处理措施:减小水阻柜液体电阻阻值初始值。方法如下:用搅拌工具搅动电液箱中电解液,用伏安法测量电阻,看搅动后的液体电阻值能够满足计算要求,能则恢复设备重新起动电机!不能,则将现有电解液抽出电液箱,再加干净中性水重新配置水电阻。客户此时又问:能不能以前的电解液直接加电解粉?我公司客服工程师回复是:建议不要这样操作,因为这样加电解粉虽然可以解决目前的的问题,但是沉底结垢电解粉可能在后来的起动过程中由于极板运动带来电解液的搅拌,起动过程液温的升高后会再次溶解,导致电解液浓度升高,液体电阻阻值将会偏小,电机起动电流会再增大,影响后来的电机起动效果。同行技术人员有的建议:减慢极板运动速度,延长电机起动时间。这个建议是在水阻柜极板有可调减速机传动或变频器控制极板运行的水阻柜可以满足。
        湖北省兆复安电气自动化科技有限公司是集各种大中型电机软起动、调速、补偿及各行业DCS系统研究、开发、生产、销售和技术服务于一体的科工贸型高新技术企业,特别是针对大功率电机启动这块,有这显著的成绩。是襄阳市重点扶持的高科技企业。欢迎大家来电咨询水阻柜相关技术问题,我们将竭诚为您服务!

 

上一篇:采购电机软起动水阻柜需要提供哪些信息?

下一篇:水阻柜中电解液多长时间更换一次?