高压电机水阻柜是现代企业大型高压交流电动机软起利器!在现代工业中应用广泛,为中国近代企业有不可磨灭的功勋!兆复安电气是中国软起动生产之乡--湖北襄阳地区一家具有多年生产与销售电气设备的生产制造公司,其中高压鼠笼电机水阻柜是我公司多年生产制造,技术成熟,性价比高产品质量过硬的明星产品。
以前有个山东客户向我公司咨询:在他的企业中有一台高压水阻柜有2年没有使用,期间也没有加过水阻柜专用电解粉,现在由于企业需求,这台停机待用的主机设备要再次运行,在电机起动前也检查过高压水阻柜,水阻柜中液位未有异常报警,因此也未加干净水进行补充,重新上电水阻柜面板显示正常。当电机起动后,水阻柜投入,电动机能正常旋转起动,当听到水阻柜内高压真空接触器切换旁路运行,突然高压失电,经检查是前一级保护高压保险熔断。用户就问我,设备之前都是好好的工作,咋这次高压电机水阻柜起动后烧高压保险是怎么回事?
根据客户的描述,我们公司客服工程师给予客户分析解答:高压电机水阻柜是在笼型电机的定子回路中串入三相液体电阻,液阻随电动机的起动而自动接入,阻值在预定的
时间内无级减小,接近于零时自动切除,从而使电机的端电压逐步增加,平滑无冲击软起动,起动过程对电网无冲击干扰,无谐波污染。由于客户的高压水阻柜2年未使用,水阻柜电液箱中可能有部分粉尘进入,电液箱里面水电阻溶液中溶解的电解粉会因粉尘或长时间静止状态保存,部分电解粉会随粉尘沉底结垢,导致水电阻溶液的电解粉浓度降低,电解粉浓度降低直接造成液体电阻阻值增大;再者,客户的主机设备停止两年不运行,机械部分肯定会有卡滞阻力增大,无形中加大了电机起动负荷,由于水阻柜液体电阻阻值增大,电机初始起动电流会减小,电机初始起动力矩小,电机起动加速慢,当水阻柜极板运行到下限位时,水阻柜高压真空接触器切换,液阻自动退出,电机全压运行,而此时的电机转速还接近额定转速,电机还未真正起动完成,在切换一瞬间,电机电流陡增,导致前一级保护高压保险快速熔断。